Ekaterina_99
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли объединять вытяжки электрощитовой и серверной в одну систему?
aas3
См. СП 60.13330.2020 п.7.2.3 "д" + СП 134.13330.2022 п.6.14.
Flow
Все так, но еще некий НОСТРОЙ 2.15.177-2015 написал.

там есть п "5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от
систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Их объединение не
допускается."

Серверные бывают разные.
ИОВ
Цитата(Flow @ 23.12.2024, 10:55) *
Все так, но еще некий НОСТРОЙ 2.15.177-2015 написал.

там есть п "5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений следует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Их объединение не допускается."

Чисто формально - НОСТРОЙ 2.15.177-2015 это стандарт организации. Т.е., если этот документ не указан в задании на проектирование, то его указания не должны рассматриваться на соответствие действующим нормам.
В самом документе есть явное противоречие. wink.gif
Цитата
5.1.3 Системы вентиляции и кондиционирования серверных помещений сле­дует выполнять отдельно от систем вентиляции и кондиционирования, обслуживающих другие помещения здания. Их объединение не допускается.

Очень жёсткая формулировка. Но "в начале было слово" (с) - конечно, не от Бога, а от авторов этого же стандарта:
Цитата
1.1 Настоящий стандарт распространяется на системы вентиляции и кондиционирования, используемые для обеспечения параметров микроклимата в серверных помещениях и устанавливает требования, правила и контроль выполнения работ. Положения раздела 5, подразделов 6.1 - 6.4, 7.1 - 7.4 являются рекомендуе­мыми.

Похоже, авторы сами себе серьёзно противоречат.

Цитата(Flow @ 23.12.2024, 10:55) *
Серверные бывают разные.

Вот это самое главное. ТСу надо уточнять, что именно в этом объекте названо серверной.
Если это серьёзное помещение, да ещё и с газовым пожаротушением, то не стОит с чем-либо объединять по многим причинам.